Author Frage zur Blocklänge   1 # 3 top
lopodunum
Spezialist




Posts: 233

Joined: 08.10.13
Status: Offline
Posted on 22.05.2019 23:52  

Hallo zusammen,
ich habe mal eine grundsätzliche Frage zur Blocklänge, die von der Software zum Anhalten benötigt wird.
Folgendes Blockprinzip:

Weiche -->2 Gleise --> Besetztmelder -->mehrere Gleise --> Bremspunkt in cm --> mehrere Gleise --> Haltepunkt in cm --> Gleis --> Signal

Misst man von Besetzmelder bis Signal oder von Ende Weiche bis Signal. Der Besetztmelder ist ein Schaltkontakt.
Gruß
Hans-Peter


Edited by lopodunum on 22.05.2019 23:52
 
Author RE: Frage zur Blocklänge   2 # 3 top
Ulli9391
Spezialist




Posts: 998

Joined: 06.01.12
Status: Offline
Posted on 23.05.2019 00:07  

Hallo Hans-Peter,

vom Schaltkontakt - erst ab dem Punkt kennt das Programm den Ort des Zuges.
Die cm-Einstellungen bitte testen - und Loks müssen eingemessen sein!
Gruß Ulli

 
Author RE: Frage zur Blocklänge   3 # 3 top
lopodunum
Spezialist



Threadstarter

Posts: 233

Joined: 08.10.13
Status: Offline
Posted on 23.05.2019 10:45  

Hallo Ulli,
danke für die Info. So habe ich mir das auch gedacht. Dann habe ich alles richtig gemacht.
Gruß
Hans-Peter

 
 