Beiträge: 70 Ort: Davos Platz Eingetreten: 12.03.13 Status: Offline
Eingetragen am 27.05.2024 11:15
Geschätzte Modellstellwerker und kreative Tastendrücker
Nach dem wiederaufbau meiner Moba und dem Austausch aller Weichenantriebe zu MP5 versuche ich, die Stellungsmeldung im Stellwerk erfolgreich zu aktivieren.
Die Moba ist im Betrieb und das System läuft soweit stabil.
Wunsch: Realisierung der tatsächlichen Stellungsmeldung der Weichen in MSTW auslesen zu können.
Istsituation:
Alle Antriebe sind in der Ecos mit Railcom Rückmeldung angelegt. In der Ecos wird die tatsächliche Stellug angezeigt, fehlt die Rückmeldung, leuchtet in der Zentrale ein Warndreieck.
Einstellung über das Weichenmenü zur Rückmeldung der Weichenendlage (siehe die angehängte PDF Datei)
Wenn im MSTW das Protokoll und die Einstellung der Rückmeldung geändert wird, blinkt der Lagemelder eine gewisse Zeit und springt dann auf die Ursprungslage zurück. Die Weiche lässt sich über das WIUM (Iltis) nur in die Grundstellung fahren, die andere Lage wird kein Befehl ausgeführt. In der Ecos kann die Weiche immer in beide Lagen umgestellt werden.
Fazit nach ausgedehnten Versuchs- und Einstellungstests, ich bekomme das Rückmelden der Railcom Meldung nicht hin. Da ich von einem Einstellungsfehler meinerseits ausgehe, zapfe ich auf diesem Weg die Schwarmintelligenz an und bedanke mich für hilfreiche Inputs.
Herzliche GRüsse,
Andy
Anlage: Modulbahn H0 DCC
Thema: SBB Mittelland, Jura
Technik: ECOS 4.2.13, ESU Detectoren, ESU Switchpiloten V I / V II, QDecoder für Signale, Peco Code 75, ModellStw 10.6 SBB Iltis
Du willst die Weichen mit Modellstellwerk - Ecos - Decoder - Weiche stellen.
Es besteht keine direkte Verbindung von Modellstellwerk zum Weichendecoder.
Die Weiche meldet die Stellung und die Rückmeldung wird vom Decoder als RailCom-Signal
an die Ecos gesendet. Und von der Ecos zur Weiche und zurück funktioniert es.
Zwischen Ecos und Weiche ist DCC mit dem zusätzlichen RailCom Rückmeldesignal und
zwischen Modelstellwerk und Ecos ist Ecos eingestellt.
Soweit ich das sehe hast Du in der Zentral für die Weichen Ecos,
im Weichenformular Ecos und Ecos Rückmeldung eingetragen - das ist richtig.
Ich verwende die CdB-Module und habe MP6 Antriebe und das funktioniert.
Bei der Einstellung hatte ich aber auch ein Problem: es mussten die richtigen Rückmeldungen kommen.
Das konnte ich durch den Tausch der Rückmelde-Verbindung Antrieb - Decoder einstellen.
leider ist diese Art von Rückmelden der Ecos nicht dokumentiert. Ich habe jedoch was herausgefunden, und in ModellStellwerk eingebaut. Habe getestet mit einem Roco Weichenatrieb, und dann funktioniert die Rückmeldung, auch bei Fehlschalten.
Kommt dann in der nächsten Version (B105), oder PN wenn du es jetzt brauchst.
Beiträge: 70 Ort: Davos Platz Eingetreten: 12.03.13 Status: Offline
Eingetragen am 10.07.2024 12:23
Hallo Ronald
Herzlichen Dank für deine Bemühungen. Gerne lade ich nach Veröffentlichung die neue Version herunter zum Testen. Wenn gewünscht schreibe ich eine Dokumentation mit Anleitung für die MTB MP1, MP5 und MP6 Antriebe welche auf der Anlage im Einsatz stehen.
Herzliche GRüsse,
Andy
Anlage: Modulbahn H0 DCC
Thema: SBB Mittelland, Jura
Technik: ECOS 4.2.13, ESU Detectoren, ESU Switchpiloten V I / V II, QDecoder für Signale, Peco Code 75, ModellStw 10.6 SBB Iltis
Beiträge: 70 Ort: Davos Platz Eingetreten: 12.03.13 Status: Offline
Eingetragen am 18.11.2024 18:11
Hallo Ronald, Kollegen
Das Update hatte ich schon vor geraumer Zeit geladen, heute konnte ich erfolgreich die ersten Weichen mit der Ecos Rückmeldung einpflegen. Die Weichen welche jetzt alle mit der (Ecos Railcom) Rückmeldung funktionieren sind nicht in Fahrstrassen. Ich habe festgestellt, dass die Stellungen nach dem wechsel von DCC auf das Ecos Protokoll (rot/grün) vertauscht sind. Die Änderungen der Fahrstrassen wird dann die nächste Baustelle.
Besten Dank für dieses coole feature. Sobald die Ecos das Warndreieck verlöschen lässt, endet das blinken auf dem Stelltisch. So muss das
Herzliche GRüsse,
Andy
Anlage: Modulbahn H0 DCC
Thema: SBB Mittelland, Jura
Technik: ECOS 4.2.13, ESU Detectoren, ESU Switchpiloten V I / V II, QDecoder für Signale, Peco Code 75, ModellStw 10.6 SBB Iltis
danke für die Rückmeldung. leider habe ich damals die rot/grün Auswahl anders implementiert, oder sie war in der Ecos schon vertauscht, weiss ich nicht mehr. Bin auber froh dass es bei dir (auch) funktioniert.
Mit freundlichen Grüßen
Ronald Helder