Autor |
Rückmeldung Systemstatus Modulbooster |
1 # 14 |
MarcH Amateur
Beiträge: 27
Eingetreten: 12.05.11 Status: Offline
|
Eingetragen am 24.09.2013 21:26 |
|
|
Hallo Ihr,
habe noch Probleme mit der Rückmeldung des Systemstatus. Habe in TrainController 4 Rückmelder angelegt, die den Systemstaus eigentlich anzeigen sollen.
Kurzschlussmeldung funktioniert, auch die Belegtmeldung für die Zentrale geht dann an, wenn einen Verbindung besteht.
Nur Booster und Watchdogrückmeldung ist merkwürdig. Wenn ich den Booster über TC einschalte geht die Watchdogrückmeldung an und nicht die für den Booster. Auch wenn ich einen Kurzschluss verursache, geht die Kurzschlussmeldung an und dieWatchdogmeldung aus. Beim wiedereinschalten des Boosters umgekehrt.
Mache ich einen Denkfehler?
Gruß Marc |
|
Autor |
RE: Rückmeldung Systemstatus Modulbooster |
2 # 14 |
Thorsten Site Admin
Beiträge: 2256
Ort: in der Lampe
Eingetreten: 03.06.10 Status: Offline
|
Eingetragen am 25.09.2013 06:20 |
|
|
Hallo Marc,
was zeigt den das Tool zum Booster an? Vielleicht habe ich da einen Dreher in den RMK-Adressen eingebaut.
Schöne Grüße
BR96 Thorsten |
|
Autor |
RE: Rückmeldung Systemstatus Modulbooster |
3 # 14 |
MarcH Amateur
Threadstarter
Beiträge: 27
Eingetreten: 12.05.11 Status: Offline
|
Eingetragen am 25.09.2013 06:43 |
|
|
Hallo Thorsten,
stelle gerade fest, dass die Bezeichnungen in der Modulbeschreibung auf deiner HP und das Tool selber unterschiedliche Bezeichnungen haben.
Im Tool ist die 1. RMK-Adr Vout und die 4. Adr Booster. In der Beschreibung ist die 1. Adr mit BoosterOn und die 4. Adr mit Watchdog bezeichnet. Daher bin ich bisher davon ausgegangen, dass die 4. Adr für den WAtchdog ist. Sollte es anders sein ist das auch kein Problem.
Gruß Marc
Märklin C-Gleis, CC-Schnitte 2.0 + Modulbooster
Beste Grüße
Marc |
|
Autor |
RE: Rückmeldung Systemstatus Modulbooster |
4 # 14 |
Thorsten Site Admin
Beiträge: 2256
Ort: in der Lampe
Eingetreten: 03.06.10 Status: Offline
|
Eingetragen am 25.09.2013 07:54 |
|
|
Hallo Marc,
vergiss die Details auf der Seite zum Booster, da stimmt fast nichst mehr. Die Grundidee ist geblieben, nur hat es einige ganz neue Funktionen gegeben. Seit der Anfrage von WDP ob ich beim Booster Manager mit mache.
Die wichtigste neue Funktion ist Vout. Das ist eine ganz neue Art der Überwachung, es wird die Ausgangsspannung in der höhe Überwacht. So kann der Booster auchabschalten, wenn die Stromgrenze nicht erreicht wird aber der Trafo zu kleien ist und da nur die Spannung einbricht. Es sollten Tips kommen wenn man die Maus drauf hält...
Wie gesagt das ist nicht die letzte Version...
Schöne Grüße
BR96 Thorsten |
|
Autor |
RE: Rückmeldung Systemstatus Modulbooster |
5 # 14 |
MarcH Amateur
Threadstarter
Beiträge: 27
Eingetreten: 12.05.11 Status: Offline
|
Eingetragen am 25.09.2013 13:59 |
|
|
Hallo Thorsten,
besten Dank für die Info, jetzt ist vieles klarer.
Leider kommen bei mir keine Tipps wenn ich mit der Maus im Tool über etwas halte.
Wie ist das mit der Spannungsüberwachung, wie wird der Referenzwert festgestellt, oder gibt es einen festen Basiswert?
Gruß Marc
Märklin C-Gleis, CC-Schnitte 2.0 + Modulbooster
Beste Grüße
Marc |
|
Autor |
RE: Rückmeldung Systemstatus Modulbooster |
6 # 14 |
silber Spezialist
Beiträge: 31
Eingetreten: 30.04.11 Status: Offline
|
Eingetragen am 25.09.2013 20:25 |
|
|
Hallo Marc,
ich habe die Modul-Booster mit TC an einer CS2 in Betrieb.
Im Anhang habe ich Dir mal die TC- Dateien und ein Bild der Einstellungen zusammengestellt.
Bitte nicht täuschen lassen das gemeinsame Einschalten alle Booster habe ich herausgenommen. Die Stromwerte stimmen ebenfalls nicht.
Wenn noch Fragen aufkommen melde Dich bitte.
Mit freundlichen Grüßen aus dem wilden Süden
Hans Jörg
TCgold, CS2, CC-Schnitte, CAN-Digital Booster, WeichenChefs, PC-Schnitte mit Gleisreportern |
|
Autor |
RE: Rückmeldung Systemstatus Modulbooster |
7 # 14 |
MarcH Amateur
Threadstarter
Beiträge: 27
Eingetreten: 12.05.11 Status: Offline
|
Eingetragen am 25.09.2013 21:14 |
|
|
Hallo Hans Jörg,
wo kann ich die Anhänge finden?
Gruß Marc
Märklin C-Gleis, CC-Schnitte 2.0 + Modulbooster
Beste Grüße
Marc |
|
Autor |
RE: Rückmeldung Systemstatus Modulbooster |
8 # 14 |
silber Spezialist
Beiträge: 31
Eingetreten: 30.04.11 Status: Offline
|
Eingetragen am 26.09.2013 13:25 |
|
|
Hallo Marc,
beim Anhängen ist wohl was schief gelaufen, deshalb der 2. Versuch.
Mit freundlichen Grüßen aus dem wilden Süden
Hans Jörg
TCgold, CS2, CC-Schnitte, CAN-Digital Booster, WeichenChefs, PC-Schnitte mit Gleisreportern |
|
Autor |
RE: Rückmeldung Systemstatus Modulbooster |
9 # 14 |
MarcH Amateur
Threadstarter
Beiträge: 27
Eingetreten: 12.05.11 Status: Offline
|
Eingetragen am 26.09.2013 14:00 |
|
|
Hallo Jörg,
besten Dank, werde ich gleich heute Abend ausprobieren.
Gruß Marc
Märklin C-Gleis, CC-Schnitte 2.0 + Modulbooster
Beste Grüße
Marc |
|
Autor |
RE: Rückmeldung Systemstatus Modulbooster |
10 # 14 |
silber Spezialist
Beiträge: 31
Eingetreten: 30.04.11 Status: Offline
|
Eingetragen am 11.10.2013 21:10 |
|
|
Hallo Marc,
bist Du zwischenzeitlich weiter gekommen?
Gruß
Hans Jörg
Mit freundlichen Grüßen aus dem wilden Süden
Hans Jörg
TCgold, CS2, CC-Schnitte, CAN-Digital Booster, WeichenChefs, PC-Schnitte mit Gleisreportern |
|