Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksSamstag, 23. November 2024
Thema ansehen
 Das CAN digital Bahn Projekt > ModellStellwerk
 Allgemein
Vorheriges Thema Nächstes Thema

Seite 3 von 3 < 1 2 3
search
Thread Startpost: Schaltverhalten von Magnetartikeln bei Fahrstrasse on
Autor RE: Schaltverhalten von Magnetartikeln bei Fahrstrasse   21 # 26 top
saar181213
Spezialist


User Avatar



Beiträge: 977

Ort: Nähe - Trier -- Oberbillig
Eingetreten: 08.06.12
Status: Offline
Eingetragen am 13.06.2014 14:29  

Hallo Thorsten,

die Lösung ist super!!

Wie sieht es mit der Sicherheit für die Magnetspulen aus, hast Du schon Erfahrungen --- und getestet??

Gruss Ferdinand

 
Autor RE: Schaltverhalten von Magnetartikeln bei Fahrstrasse   22 # 26 top
Thorsten
Site Admin


User Avatar



Beiträge: 2257

Ort: in der Lampe
Eingetreten: 03.06.10
Status: Offline
Eingetragen am 14.06.2014 12:37  

Hallo Ferdinand,

getestet habe ich das bis jetzt nur grob. Dabei lag der Schwerpunkt auf dem Schutz des WeichenChefs. Die Treiber haben einen Vollschutz und bei einem Kurzschluss am Ausgang immer zuverlässig abgeschaltet. Dem kleinen Gleichrichter ist dabei auch nie etwas passiert. Allerdings begrenzt er weiterhin den dauerhaft zur Verfügung stehenden Strom auf 500mA, verträgt aber erheblich höhere Stromspitzen.

Die Spulen zu schützen ist etwas schwer, da man Strom braucht, damit sie sich bewegen. Die Spulen sind aber für den Betrieb mit Wechselspannung ausgelegt und haben dann einen höheren Widerstand (Blindwiderstand) wodurch der Strom kleiner ist.
Beim Betrieb mit Gleichspannung, wie er hier erfolgt, bleibt nur der Widerstand des Leiters aus dem die Spule besteht. Da müsste man dann für jeden Weichenantrieb einen passenden WeichenChef machen.

Der WeichenChef hat ja schon die Funktion, dass er die Ausgänge nach einer einstellbaren Zeit abschaltet, auch wenn kein Abschaltbefehl kommt. Allerdings gibt es ja auch die Auswahl, diesen zu deaktivieren und einen k84-Betrieb zu fahren. Da muss dann jeder selber wissen, was für ihn das richtige ist. Ein pauschales Abschalten nach einer Zeit per Interrupt ist so also nicht möglich.
Ich grübel aber noch an einer Idee, mit der man vielleicht die Spule mit einem Trick schützen kann. Leider muss ich dazu aber die komplette Software umschreiben, da ich dafür eine ganz andere Hauptstruktur benötige. So ist das recht aufwendig und ich muss mal sehen, wie ich dazu komme. Das ist nichts, was mal an einem Nachmittag gemacht ist.


Schöne Grüße

BR96 Thorsten


 Anhänge 
weichenchef_x3.jpg
(Size: 27.76Kb, px: 371x314)
 
Autor RE: Schaltverhalten von Magnetartikeln bei Fahrstrasse   23 # 26 top
saar181213
Spezialist


User Avatar



Beiträge: 977

Ort: Nähe - Trier -- Oberbillig
Eingetreten: 08.06.12
Status: Offline
Eingetragen am 14.06.2014 13:04  

Hallo Thorsten,

vielen Dank für die umfassende Erklärung.
Ich werde die Polyswitch also weiterhin als Schutz einsetzen. Denn wie Du schreibst, ist es bei einer fehlerhaften Programmierung, sowie durch sonstige Störungen möglich, dass sich der Antrieb als Rauchopfer der Technik verabschiedet.

Aber die Endstufenlösung ist einfach Klasse, auch als Ersatz für den ULN.

Als Softwarelösung wäre die Möglichkeit, nur mit Unterstützung einer zentralen Strommessung (Stromfluß <1sec), eine sichere Komponente.

Gruss Ferdinand

 
Autor RE: Schaltverhalten von Magnetartikeln bei Fahrstrasse   24 # 26 top
Thorsten
Site Admin


User Avatar



Beiträge: 2257

Ort: in der Lampe
Eingetreten: 03.06.10
Status: Offline
Eingetragen am 14.06.2014 14:02  

Hallo Ferdinand,

ob eine Sicherung zuverlässig die Spule schütz habe ich selber nicht probiert. die müsste nach meinen Messungen schon so ab 200mA auslösen. Ist sie dann noch träge genug den Schaltstrom durch zu lassen? dieser lag bei mir so bei 900mA.


Nein, an eine Strommessung denke ich nicht, das erfordert eine ganz andere sehr viel komplexere Hardware. Es soll ja mit der vorhandenen Hardware helfen. Wenn es gehen sollte, was ich vorhabe, werde ich berichten.


Schöne Grüße

BR96 Thorsten

 
Autor RE: Schaltverhalten von Magnetartikeln bei Fahrstrasse   25 # 26 top
Wilde 13
Spezialist


User Avatar



Beiträge: 359

Ort: da, wo die Seehunde bellen
Eingetreten: 22.11.10
Status: Offline
Eingetragen am 15.06.2014 16:43  

Hallo allesamt,

hier habe ich ein kleines Video vom Kurzschlusstest hochgeladen:

http://youtu.be/FCQfnmVbKNA


LG
Wilde 13

 
Autor RE: Schaltverhalten von Magnetartikeln bei Fahrstrasse   26 # 26 top
saar181213
Spezialist


User Avatar



Beiträge: 977

Ort: Nähe - Trier -- Oberbillig
Eingetreten: 08.06.12
Status: Offline
Eingetragen am 16.06.2014 22:28  

Hallo, ihr Wilden,

der WeichenReporter ist so sehr effektiv gesichert, und es ist eine super Lösung geworden.

Der Magnetantrieb bleibt so allerdings noch ungesichert, und somit hat meine Polyswitch - Sicherung noch nicht ausgedient.

Es war eine Anregung wert, - weiter so.

Schöne Grüsse

Ferdinand

 
Seite 3 von 3 < 1 2 3
Springe zu Forum:
Copyright 2010 - 2023 by Sven Schapmann