Ist es möglich die Spannung nur für einen Booster zu reduzieren und für den Rest "normal" zu lassen?
Auf meiner Anlage plane ich eine kleine Schmalspurbahn, die mit maximal 12V betrieben werden darf, dazu würde ich gerne einen herunter regulierten Booster einsetzten.
Daneben soll aber der Rest meiner Anlage mit anderen Boostern mit voller Spannung versorgt werden.
Mit der Poti-Lösung am Startpunkt lässt sich das Ganze ja nur für alle Booster gleichermaßen einstellen.
Würde es genügen beim Verbindungskabel zu dem einen Booster einen Poti in Leitung 1 oder 2 einzubauen?
Beiträge: 2256 Ort: in der Lampe Eingetreten: 03.06.10 Status: Offline
Eingetragen am 30.12.2014 20:11
Hallo Benedikt,
natürlich geht das, bitte nur dann die Ausänge der Booster strikt trennen!
Du kannst das auch mit einem zweiten StartPunkt2 für den Bereich machen.
Du gehst vom Hauptstrang mit einem Anschlusskabel von einem SternPunkt auf den StartPunkt an den 6 poligen Anschluss. Dann hast Du den CAN dabei aber keine Betriebsspannung und kein Boostersignal und kanst da dann das Poti nutzen.
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Da es sich nur um eine sehr kleine Werksbahn handelt, werde bevorzuge ich dann die Lösung mit Poti & Widerstand in der Zuleitung, statt eines zusätzlichen Startpunktes.