Beiträge: 59 Ort: München Eingetreten: 11.05.11 Status: Offline
Eingetragen am 24.02.2014 23:32
Hallo,
da ich trotz der einfachen Schaltung bei Thorstern nachfragen musste hier die entsprechend ergänzte Anschlusszeichnung für die Verwendung der Sensorplatine als Lichtschranke - vielleicht gibt es ja noch mehr Nichtelektroniker.
Die Widerstände sind mit ca.220 Ohm zu bestücken, bei höherer Eingangsspannung als 5 V entsprechend mehr.
Die eigentlichen Sensoren IRL 80A und LPT 81A müssen mit den Nasen zueinander auf der Hilfspaltine eingesetzt werden, da die Anschlussbeine etwas kurz sind, habe ich sie in kurze 2er-Buchsenleisten eingesteckt. Die Bestückung muss auf der nicht beschrifteten Platinenseite erfolgen, Schrift und Leiterbahnen nach unten.
Die Schaltung gibt ein Dauersignal aus, dass durch den durchfahrenden Zug unterbrochen wird - also genau umgekehrt wie die üblichen Gleismassesignale. Die verwendete Software muss deshalb in der Lage sein, invertierte Signale zu verarbeiten. Was das angeht, bin ich noch in der Testphase, tendiere zu TC, da soll es ab Silber gehen.
Es ist übrigens möglich, die Sensorplatine zusammen mit Gleismassemeldungen zu verwenden, es muss dann nur eine Verbindung der beiden Masseleitungen hergestellt werden. Und natürlich das Invertierungsproblem gelöst sein.
3-Leiter-Spielbahner, Anlagepläne liegen derzeit wegen Umbau im Haus auf Eis, sonst eigentlich: C-Gleis, Rocrail, CS2 mit Booster zum reinen Fahren, PC-Schnitte + Gleisreporter zum Melden, Intellibox mit Delta-Boostern zum Schalten und für alles andere.
schön, dass nicht nur ich über die richtige Bestückung der Platinen gestolpert bin.
Im Originalpost ist der Link nicht mehr aktiv, daher frage ich zur Sicherheit nochmal nach.
Wenn ich es richtig verstanden habe, brauche ich einen IRL80A, davor einen 220 Ohm-Widerstand für die Emitterseite. Und natürlich 5 Volt. Und auf der anderen Seite brauche ich einen LPT80A und der wird auf der einen Seite an Masse und auf der anderen Seite einfach an den Gleisreporter angeschlossen? Oder muss man da noch etwas beachten bzgl. maximal möglichem Strom und maximaler Spannung?
Beiträge: 2257 Ort: in der Lampe Eingetreten: 03.06.10 Status: Offline
Eingetragen am 03.04.2020 12:22
Hallo Andreas,
man das ist so lange her... Aber die zwei Bauteile waren das bin ich der Meinung.
Denke die 220 Ohm sind OK. Das sind 5 / 220 als Strom, das ist schon eher wenig. Schaue mal ins Datenblatt was die dürfen, ich glaube auch 20mA. Würde aber mit einem so klein wie möglichen Stromarbeiten... Verlustwärme etc.
Ich habe inzwischen eine ganz einfache Schaltung gebaut, mit den beiden Elementen für die Lichtschranke, einem 220 Ohm-Widerstand vor der IR-Diode und 5 V-Versorgung. Funktioniert tadellos, auf Empfängerseite habe ich erstmal eine normale LED + Widerstand genommen, um den Effekt zu testen. Der Arduino ist nur zur 5 V-Versorgung da.
Am WE kommt dann statt der roten LED der Gleisreporter dran.
___ edit ___
Hier hängt das ganze nun am Gleisreporter und im Hintergrund sieht man auch den Sensor in Rocrail mit invertierter Detektion (Hindernis in der Lichtschranke stellt den Sensor auf rot): https://vimeo.com/403770837