Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksSamstag, 20. April 2024
Thema ansehen
 Das CAN digital Bahn Projekt > Steuerungssoftware
 ModellStellwerk
Vorheriges Thema Nächstes Thema

 
Autor Anschluss Signal Hp1 und Hp2 mit 2 Servo   1 # 3 top
Nennstiel




Beiträge: 1

Ort: Stadtlengsfeld
Eingetreten: 28.09.17
Status: Offline
Eingetragen am 23.10.2020 18:31  

Hallo
Kann mir jemand helfen. Ich versuche ein dreibegriffiges Formhauptsignal an servo modul über modellstellwerk zu steuern. Der zweite Flügel bleibt immer in Fahrt stehen.

Mit freundlichen grüßen

N. Nennstiel

 
Autor RE: Anschluss Signal Hp1 und Hp2 mit 2 Servo   2 # 3 top
HeinzM
Spezialist




Beiträge: 407

Ort: Windeck
Eingetreten: 29.05.18
Status: Offline
Eingetragen am 24.10.2020 17:25  

Hallo Nennstiel (Vorname ?),

die entscheidenden Einstellungen mußt du im Mapping deines Servomoduls machen, damit ein 2. Servo mit anderer Adresse vom Servomodul mit gestellt wird.
Da ich meine Servos mit selbstprogrammiertem Arduino stelle habe ich es mit dem Digikeijs DR4024 Servodecoder und 2 Servos einmal ausprobiert.
Servo 1 für den Flügel Hp1=45 Grad und Hp0=waagerecht, Adresse 65
Servo 2 für den Flügel Hp2=45 Grad und Hp0=senkrecht, Adresse 66

Für Servo 2 ändere ich das Mapping im Servodecoder, damit bei Steuerbefehl für Servo 2 auch Servo 1 mit betätigt wird:
CV147 = 4 + 1 = 5 (4 = default)
CV150 = 8 + 2 = 10 (8 = default)

Dies bewirkt, dass wenn Servo 2 auf Hp2 gestellt wird, Servo 1 den oberen Flügel auch auf 45 Grad stellt,
und wenn Servo 2 auf Hp0 gestellt wird, Servo 1 den oberen Flügel in die waagerechte Hp0 Stellung stellt.

In ModellStw wird hierfür eingestellt:
Hp0, Adresse 66, 0=rot
Hp1, Adresse 65, 1=grün
Hp2, Adresse 66, 1=grün

Beim ESU Switchpilot Servo wäre für dieses Beispiel CV52 zu ändern, damit beim Stellen von Servo 2 auch Servo 1 entsprechend gestellt wird.

Viele Grüße und viel Erfolg
Heinz


Modellstellwerk Vers 10.2, SpDrS60, Windows 10, Lenz LZV200 V3.8, H0, 2-L, DCC, S88N, LDT High Speed Interface, Digikeijs DR4088CS

 
Autor RE: Anschluss Signal Hp1 und Hp2 mit 2 Servo   3 # 3 top
HeinzM
Spezialist




Beiträge: 407

Ort: Windeck
Eingetreten: 29.05.18
Status: Offline
Eingetragen am 25.10.2020 14:24  

Weitere Lösung für 2 Servos am Hauptsignal Hp0, Hp1, Hp2:

Es gibt noch eine Lösung ohne CV Änderung (Mapping) am Servomodul. Zusätzlich zum Hauptsignal wird ein Sperrsignal im ModellStw Gleisplan eingebaut (Einzeln stehend, neben der Spur).

In der Konfiguration des Sperrsignals gibt man ein:
"Steht bei Signal:" (Nr. des Haupsignals)
Sh0, Adresse 65, 0=rot
Sh1, Adresse 65, 1=grün
Servo 1 für den Flügel Hp1=45 Grad und Hp0=waagerecht, Adresse 65

und für das Hauptsignal:
Hp0, Adresse 66, 0=rot
Hp1, Adresse 0, 1=grün
Hp2, Adresse 66, 1=grün
Servo 2 für den Flügel Hp2=45 Grad und Hp0=senkrecht, Adresse 66

Das zusätzliche Sperrsignal kann man später aus dem Gleisbild entfernen (nicht löschen), oder in den Randbereich verschieben.

Viele Grüße
Heinz


Modellstellwerk Vers 10.2, SpDrS60, Windows 10, Lenz LZV200 V3.8, H0, 2-L, DCC, S88N, LDT High Speed Interface, Digikeijs DR4088CS

 
 
Springe zu Forum:
Copyright 2010 - 2023 by Sven Schapmann