Autor |
Herzpolarisation mit Weichenchef |
1 # 5 |
Oldie Spezialist
Beiträge: 41
Ort: CH-Oberweningen
Eingetreten: 10.08.17 Status: Offline
|
Eingetragen am 27.12.2020 23:24 |
|
|
Hallo zusammen
Ich habe ein altes Fleischmann-Relais parallel zur Weiche an den Weichenchef angeschlossen. Damit polarisiere ich das Herz einer umgebauten Weiche. Das klappt vorzüglich.
Nun hab ich mit einem kleinen bistabilen Printrelais und Dioden ein eigenes Relais gebaut. Wenn ich dieses mit 10 - 20 V AC ansteuere, funktioniert es. Auch wenn ich es parallel zu der Weiche anschliesse (und Weiche + Relais über eine separate Stromquelle speise), schaltet die Weiche und die Polarität wechselt hin und her. Es funktioniert also genau wie geplant.
Sobald ich nun dieses Relais + Weiche an den Weichenchef anschliesse, schaltet wohl die Weiche, das Relais aber nicht.
Ich kann mir das nicht erklären, kann es jemand von euch?
Von ferne grüsst
Gianrico
Spur N-Bahn seit 1983. 2017 vom analogen Block-System auf Digital-Can-Bahn umgerüstet. Mobile Station mit iTrain Windows. Programmieren mit Mac. |
|
Autor |
RE: Herzpolarisation mit Weichenchef |
2 # 5 |
Falti Spezialist
Beiträge: 154
Ort: Neuenhagen
Eingetreten: 23.06.16 Status: Offline
|
Eingetragen am 28.12.2020 06:48 |
|
|
Guten Morgen Gianrico,
Mal so einen Verdacht, Dein Relais funktioniert Mit Wechselstrom/AC ?
Der Ausgang vom WeichenChef liefert aber Gleichspannung/DC.
Du bräuchtest wahrscheinlich ein Relais, welches mit Gleichspannung/DC schaltet, denke ich.
Kann das die Ursache sein ?
Viele Grüße
Olaf
Bearbeitet von Falti am 28.12.2020 06:50 |
|
Autor |
RE: Herzpolarisation mit Weichenchef |
3 # 5 |
Ulli9391 Spezialist
Beiträge: 928
Eingetreten: 06.01.12 Status: Offline
|
Eingetragen am 28.12.2020 10:09 |
|
|
Hallo Gianrico,
die Spulen der Weichenantriebe haben einen sehr kleinen Widerstand. Dadurch bricht die Spannung ein, für das parallel geschaltete Relais reicht die nicht mehr. Das Relais müsste empfindlicher sein.
Gruß Ulli |
|
Autor |
RE: Herzpolarisation mit Weichenchef |
4 # 5 |
Oldie Spezialist
Threadstarter
Beiträge: 41
Ort: CH-Oberweningen
Eingetreten: 10.08.17 Status: Offline
|
Eingetragen am 28.12.2020 11:30 |
|
|
Guten Tag Olaf
Echt jetzt?!
Da mache ich mir die Mühe, meine Printrelais mit Dioden AC-tauglich zu machen und dann das ....
Nie im Leben hätte ich gedacht, dass das CAN-System die Weichen mit Gleichstrom betreibt, zumal ich ja in den Weichenchef Wechselstrom reingebe.
Also: Dioden weg, und es funktioniert!
Herzlichen Dank Olaf, man lernt eben nie aus.
Grüsse aus der Schweiz
Gianrico
Spur N-Bahn seit 1983. 2017 vom analogen Block-System auf Digital-Can-Bahn umgerüstet. Mobile Station mit iTrain Windows. Programmieren mit Mac. |
|
Autor |
RE: Herzpolarisation mit Weichenchef |
5 # 5 |
Oldie Spezialist
Threadstarter
Beiträge: 41
Ort: CH-Oberweningen
Eingetreten: 10.08.17 Status: Offline
|
Eingetragen am 28.12.2020 11:34 |
|
|
Antwort an Ulli
Auch dir vielen Dank für die Antwort.
Doch, doch es reicht, sogar für ein altes Fleischmann-Relais mit sehr grossen Spulen.
Also erst recht für die sehr empfindlichen Printrelais.
Jedenfalls funktioniert es jetzt ausgezeichnet.
Spur N-Bahn seit 1983. 2017 vom analogen Block-System auf Digital-Can-Bahn umgerüstet. Mobile Station mit iTrain Windows. Programmieren mit Mac. |
|