Autor ModellStw mit Logging starten   1 # 7 top
HeinzM
Spezialist




Beiträge: 404

Ort: Windeck
Eingetreten: 29.05.18
Status: Offline
Eingetragen am 07.04.2021 22:31  

Hallo Stellwerker,

ich versuche ModellStw immer mit Logging zu starten. Im Handbuch Teil 1 steht dazu unter 4.1:

-L startet Modellstellwerk mit der ausgewählten Anlagen-Datei (*.pcw).
Gleichzeitig wird eine Logdatei gestartet in der alle ausgewählten Kommandos
aufgezeichnet werden.
Details sind im „Logging“ (Extra – Logging) beschrieben.

Aber es funktioniert nicht. Mir bleibt nur die Möglichkeit mit viel Tipperei im Stopmodus zu starten und dann erst unter
Extras -> Logging -> jedesmal alles auszuwählen
weil genau diese Einstellungen immer zurückgesetzt werden.

Mache ich was falsch oder funktioniert der Start mit Parameter -L und Anlagen-Datei (*.pcw) überhaupt nicht?

Viele Grüße
Heinz


Modellstellwerk Vers 10.2, SpDrS60, Windows 10, Lenz LZV200 V3.8, H0, 2-L, DCC, S88N, LDT High Speed Interface, Digikeijs DR4088CS

 
Autor RE: ModellStw mit Logging starten   2 # 7 top
Signaler54
Spezialist




Beiträge: 337

Eingetreten: 01.11.15
Status: Offline
Eingetragen am 08.04.2021 17:18  

Hallo Heinz,
das hat mich jetzt auch mal interessiert.

Folgendes habe ich herausgefunden:
- im Handbuch Teil 2 auf Seite 2 steht (ziemlich weit unten) unter den Startoptionen: "-L [bitweise Aufzählung von Logging-Optionen]"
- wenn du also als Startoption "-L00000111" (wäre 1 Byte = 8 Bits) angibst, sind nach Programmstart einige Optionen im Logging eingeschaltet
- du kannst auch andere "0" oder "1" setzen / 1 = an , 0 = aus

Die genaue Aufschlüsselung, welche Option durch welche "1" gesetzt wird, kenne ich auch nicht. Musst du mal selber ausprobieren, oder jemand anders kennt sie - Ronald kennt sie sicher. Leider ist dies (mal wieder nicht) in der Doku aufgeschlüsselt. Ronald sollte uns deshalb mal aufklären .

Schöne Grüsse aus dem unterkühlten Unterfranken
Werner


[H0 K-Gleis / Fahren: z21 mit Uhlenbrock Power-4 (DCC) / Melden u. Schalten: Stärz Businterface + Decoder/Melder(Selectrix) / PC: Fujitsu Esprimo 2,8 GHz mit WIN 7 / ModellStw 10.6B88)

 
Autor RE: ModellStw mit Logging starten   3 # 7 top
HeinzM
Spezialist



Threadstarter

Beiträge: 404

Ort: Windeck
Eingetreten: 29.05.18
Status: Offline
Eingetragen am 08.04.2021 18:20  

Hallo Werner,

danke für den Hinweis; es funktioniert so.
Start mit -L00000001 bedeutet Logging für Kommunikation, den Rest finde ich schon raus.

Viele Grüße
Heinz


Modellstellwerk Vers 10.2, SpDrS60, Windows 10, Lenz LZV200 V3.8, H0, 2-L, DCC, S88N, LDT High Speed Interface, Digikeijs DR4088CS

 
Autor RE: ModellStw mit Logging starten   4 # 7 top
Signaler54
Spezialist




Beiträge: 337

Eingetreten: 01.11.15
Status: Offline
Eingetragen am 12.04.2021 18:12  

Hallo Heinz,
was hast Du bisher rausgefunden bezgl. der Bit-Angaben beim Start-Parameter "-L"?

Ronald hat sich ja bisher nicht dazu geäußert - leider

Schöne Grüße
Werner


[H0 K-Gleis / Fahren: z21 mit Uhlenbrock Power-4 (DCC) / Melden u. Schalten: Stärz Businterface + Decoder/Melder(Selectrix) / PC: Fujitsu Esprimo 2,8 GHz mit WIN 7 / ModellStw 10.6B88)

 
Autor RE: ModellStw mit Logging starten (Korrektur)   5 # 7 top
HeinzM
Spezialist



Threadstarter

Beiträge: 404

Ort: Windeck
Eingetreten: 29.05.18
Status: Offline
Eingetragen am 12.04.2021 19:29  

Hallo ModellStellwerker,

Werner hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass das Logging mit Parameter -LDezimalzahl gestartet wird.
Ich hatte hier -LBinärzahl angegeben und mich schon über die seltsamen Kombinationen gewundert.

Daher hier meine Korrektur.

Möchte man z.B. Logging für Kommunikation + Zugautomatik muß man Bit 0 und Bit 13 setzen.
Das gibt als Dezimalzahl 1 + 4096 = 4097.
Bei dem Icon auf dem Desktop gibt man z.B. als Ziel an: "C:\ModellStw\ModellStellwerk 10.1\ModellStw.exe" Anlage.pcw –L4097 –MG
Dann startet ModellStw im Go-Modus und Logging für Kommunikation + Zugautomatik ist eingeschaltet.

Im Anhang Logging.pdf ist alles dokumentiert.

Viele Grüße
Heinz


Modellstellwerk Vers 10.2, SpDrS60, Windows 10, Lenz LZV200 V3.8, H0, 2-L, DCC, S88N, LDT High Speed Interface, Digikeijs DR4088CS


Bearbeitet von HeinzM am 13.04.2021 17:26
 
Autor RE: ModellStw mit Logging starten   6 # 7 top
Signaler54
Spezialist




Beiträge: 337

Eingetreten: 01.11.15
Status: Offline
Eingetragen am 13.04.2021 18:39  

Hallo Heinz,
danke für die Korrektur deiner Dokumentation.

Durch den Hinweis im Handbuch "-L [bitweise Aufzählung von Logging-Optionen]" bin ich auch erst auf das falsche Gleis gekommen.

Hier hat Ronald dringenden Handlungsbedarf, die Hinweise dazu im Handbuch Teil1 und 2 zu ergänzen bzw. klarer zu machen. Ich werde ihm mal eine PN schicken.

Schöne Woche noch
Werner


[H0 K-Gleis / Fahren: z21 mit Uhlenbrock Power-4 (DCC) / Melden u. Schalten: Stärz Businterface + Decoder/Melder(Selectrix) / PC: Fujitsu Esprimo 2,8 GHz mit WIN 7 / ModellStw 10.6B88)

 
Autor RE: ModellStw mit Logging starten   7 # 7 top
ronaldhelder
Spezialist


User Avatar



Beiträge: 521

Ort: Papendrecht NL
Eingetreten: 24.11.10
Status: Offline
Eingetragen am 19.04.2021 22:09  

Hallo Werner und andere,

danke für die Hinweise, ich habe das Handbuch mit diesem Text erweitert.

Mit dem Menüpunkt Extra-Logging wird ein Fenster geöffnet wo man ein Logging starten kann. Das Logging ist eine Textdatei (modellstw.log) wo man die angekreuzte Ereignisse nachlesen kann.

Beim Programmstart kann man mit der Option -L[Dezimalzahl] direkt ein Logging starten. Diese Dezimalzahl ist eine Addierung der Werte:

Code

Logging für Wert (dezimal) Wert (hexadezimal)
Kommunikation 1 0x00000001
Weichen 2 0x00000002
Lokomotiven 4 0x00000004
Blöcke 8 0x00000008
Rückmelder 16 0x00000010
Zugverfolgung 32 0x00000020
Fahrstraßen 64 0x00000040
Fahrplan 128 0x00000080
[nicht benutzt 256 0x00000100
RailCom 512 0x00000200
Ecos Kommandos 1024 0x00000400
Netzwerkkommunikation 2048 0x00000800
Automatisch fahren 4096 0x00001000
CS2 Kommandos 8192 0x00002000
Interne benutzung 0x80000000
Fehlermeldungen 0x40000000


z.B. ein Wert von 66 starten ein Logging für Fahrstraßen und Weichen.



Mit freundlichen Grüßen
Ronald Helder

www.modellstw.eu  
 
Springe zu Forum: