mir ist aufgefallen, dass Zugfahrstraßen gestellt werden und das Signal auf Fahrt geht, obwohl in der Fahrstraße befahrene Weichen besetzt sind.
Steht auf einer solchen Weiche z.B. eine Rangierlok, dann gibt es einen Zusammenstoß.
In der Realität ein Unfall mit Toten und Verletzten.
Dies ist so bei ModellStw64 11.0 als auch bei Version 10.9_B130.
Bei einem Programm namens Modellstellwerk darf so etwas nicht sein und der Fehler sollte dringend behoben werden.
Viele Grüße
Heinz
Modellstellwerk Vers 10.2, SpDrS60, Windows 10, Lenz LZV200 V3.8, H0, 2-L, DCC, S88N, LDT High Speed Interface, Digikeijs DR4088CS
Hallo Ulli ( )
wenn die Weiche schon richtig liegt, wird die Fahrstraße trotzdem eingestellt, nut wenn sie falsch liegt wird das Einstellen verhindert. Das war der Bug.
das du die exe nicht herunterladen kannst ist ein Problem in deinem Computer.
Ich habe jedoch gerade diesen BugFix auch in die Installationsdatei der Version 10 aufgenommen.
Die Datei "ModellStw B130 Bf1.exe" aus "weitere Downloads" "Version 10 - Bugfix besetzte Weiche in Fahrstrasse" auf einem anderen Rechner mit Windows10 heruntergeladen, umbenannt in ModellStw.exe und über USB Stick in Modellstellwerk 10.9_B130 hereinkopiert.
Der Bug ist weg und Info zeigt an:
Version 10.9 B130
19. Jul. 2026
Viele Grüße
Heinz
Modellstellwerk Vers 10.2, SpDrS60, Windows 10, Lenz LZV200 V3.8, H0, 2-L, DCC, S88N, LDT High Speed Interface, Digikeijs DR4088CS
ich habe mit 10.9 probiert.
Erst direkt ohne Belegung der Weiche und danach
mit Belegung. Beim zweiten Mal wurde - die Weiche lag in
der gleichen Stellung - die Fahrstraße nur gespeichert.
Gruß Ulli
gestern bis heut morgen bis 3 Uhr rumprobiert und gedacht ich hätte es wieder im Griff.......nochmal zum Abschluß alles runtergefahren und neu gestartet und meine Lokliste war bis auf ein Feld absolut leer.
Seit 10 uhr wieder am Gange, es liegt wie vermutet an meiner Lokliste, die war dann wieder verschwunden und fand auch meine Lokbilder nicht mehr.
Fehlermeldungen hatte ich keine einzige beim Logging und in der Anzeige. Hatte aber beim Neustart - die Digikeijs verzettelt sich schon mal - Fehler bei den Weichen und dann hat auch die Info des Loggin angefangen sämtliche Weichen aufzulisten. Demnach geh ich davon aus , das ich das mit dem Logging richtig eingestellt hatte.
Also die Digkeijs neu gestarten und danach Mstw. , dann nach meiner Lok-Datei gesucht und im Papierkorb gefunden. Allerdings muß ich die Loks nochmal neu einmessen, da im Lokfenste z.B. die Geschwindigkeit Z.B. 100kmh angezeigt wird , aber in der Lokliste 198 oder wenn die Lok steht und 0 anzeigt und in der Lokliste noch 130 stehen.
Wichtig ist erstmal, das die Einfaht vom Bahnhof in die Streckenblöcke wieder richtig funktioniert und auch die Durchreichung bis zum Schattenbahnhof und wieder zurück zum Bahnhof.
Vermutlich ist dieses Caos von einem Säüberungsprogramm verursacht worden.... hat zu gut gearbeitet. Habs entsorgt.
mal schauen ob die Bilder klappen:.....ohha, und es geht doch
Danke euch allen
Christian
Jetzt 13qm-Anlage Spur N "Schwarzenberg" im Bau, derzeit beim digitalisieren. Gleisplanung mit AnyRail, Digital alles von Digikeijs,1x Zentrale, 2x Booster, 34x 4024, 10x 4018, 18xLN-CS. 1x Digitrax Repeter.Steuerungssoftware ist Modellstellwerk Vers.10.9 B130
Bis jetzt habe ich 109 Weichen, 67 Entkupplungsgleise auf ca 280m Gleise.
Pc AMD Ryzen 5 2400G,Monitor AOC 32"
Mein Gleisplan kann auf Anyrail runtergeladen werden.