Einen schönen guten Tag wünsche ich Euch allen!
Seit langer Zeit ist zum ersten Mal ein Problem bei mir aufgetreten.
Ich betreibe WDP (immer noch 2018 mit allen Updates) mit
Thorsten Mumms CAN Schnitte zusammen mit der Mobile Station 2 von Märklin.
(nur drei Rückmeldemodule Gleisreporter de Luxe mit je 8 Anschlüssen)
Meine Anlage ist klein, nur Pendelstrecken.
Auf 400 mal 60 cm fahren 6 Loks kreuz und quer - eine gewisse
Reihenfolge im Ablauf bleibt bestehen.
Das ging jahrelang mit kleinen Verbesserungen immer schöner.
Vorgestern lief alles noch wunderbar.
Gestern war alles aus.
Mit Start - Ziel fuhren die Lok zwar los, hielten aber nicht mehr am Zielkontakt an,
sondern rasten gegen die Prellböcke.
Von ca. 20 Fahrstrassen zeigte die Hälfte keine Besetztmeldungen mehr.
An die Automatik war nicht mehr zu denken.
Habe alle Überwachungs - Monitore von WDP eingeschaltet und alles überprüft.
In den Systemeinstellungen wurde ich fündig:
dort war zwar CAN am USB Serial Port COM 3 eingetragen war,
aber bei den Rückmeldemodulen waren statt DREI Module mit je 8 Anschlüssen
nur noch EINER mit 32 Anschlüssen. (HÄ????)
Habe ich geändert und gespeichert. Ohne Erfolg.
Dann habe ich gesehen, dass in der Initialisierung von der CC Schnitte in WDP
keine Mobilestation 2 eingetragen, sondern nur Gleisbox 1 oder 2 .
Das konnte ich zwar ändern - liess sich aber NICHT speichern.
Immer wieder sprang es zurück auf Gleisbox.
Und schliesslich liess sich das CAN System gar nicht mehr initialisieren.
In der Büroversion funktioniert alles wie es sein soll mit der Simulation.
Mein Verdacht ist die Hardware: entweder CC Schnitte oder der Startpunkt
oder die Mobile Station oder die Kabel. Die Software kann es nicht sein.
Wie könnte ich das prüfen? Ich hatte schon mal ein defektes Netzteil für die
Can Module, aber das war schnell klar - da waren alle Kontrolle Lämpchen
an der Schnitte und am Startpunkt aus.
Jetzt ist aber alles an und leuchtet.
Einen Reset der Mobile Station habe ich gemacht - hat auch nichts gebracht.
Hättet ihr eine Idee? Mit Dank vorab für Eure Hilfe grüße ich herzlich in die Runde.
Michael
Michael - Fensterbank Fahrer |
|
Autor |
RE: Nichts geht mehr |
2 # 6  |
Thorsten Site Admin


Beiträge: 2342
Ort: in der Lampe
Eingetreten: 03.06.10 Status: Offline
|
Eingetragen am 06.10.2025 12:46 |
|
|
Hallo Michael,
für mich liest es sich so, das in den Einstellungen bei WDP was verloren gegangen ist.
Hast DU mal eine Datensicherung geladen?
Lach ruhig, auch WDP mal neu installieren kann helfen.
Die CC-Schnitte geht würde ich mal behaupten, denn sonst würdest Du die Daten aus dem CAN nicht sehen.
Der beste Weg einen Fehler zu finden ist immer wieder mit dem kleinsten Sytem einmal neu anzufangen.
Lege dir ein neues Projekt an und schaue einfach mal ob da die Gleisbox und MS in WDP noch gefunden werden. Auch einmal mit dem Service Tool die GleisReporter auslesen kann nicht schaden. Schaue dir mal die Meldung zur Betriegsspannung an. Ist der Wert Ok.
Auch kann eine Kabelverbindung zu störungen führen. Einfach mal alles hinter der Gleisbox abziehen und die Module nach und nach dazu stecken... auch ein Update auf WDP 2025 kann helfen, es gibt dort einige neue Funktionen die einem bei der Fehlersuche helfen.
Von hier ist das alles etwas schwer, die Fehlerbeschreibung von Dir ist schon etwas wirr.
Vielleicht bist du auch nur über ein Kabel getsolpert und die Verbindung ist seit dem gestört und das hat alles durch dne Garten gebracht. Also alles einmal langsam zusammen stecken und mit den Simulationsfunktionen durch testen, dann findet man den Fehler am schnelsten.
Schöne Grüße
BR96 Thorsten |
|
Autor |
RE: Nichts geht mehr |
3 # 6  |
d-kmfs Amateur


Threadstarter
Beiträge: 21
Ort: Köln
Eingetreten: 02.12.15 Status: Offline
|
Eingetragen am 06.10.2025 17:31 |
|
|
Lieber Thorsten, herzlich bedankt für die Antwort. Ich hatte selber schon mal in diese Richtung überlegt. Ich hatte sofort ein MiniProjekt mit Pendelstrecke angelegt, aber es ist dabei geblieben: Start kontakte waren besetzt, Zielkontakte gab es nicht, die Lok fuhr auf den Prellbock.
Auch beim aufeetzen eines Waggon gab es keine Zielkontakte. OK - Win Digipet neu aufsetzen - gute Idee. Da muss ich mir etwas zu den Datensicherungen einfallen lassen. Habe ich regelmässig gemacht, aber wenn ich jetzt WDP lösche und neu installiere - irgendwie muss ich ja meine Projekte zurückspielen. WDP bietet mir nur seine Ordner an und ich kann nicht auf z.B. einen Ordner auf dem Desktop mit Sicherungen zugreifen. Oder ich übersehe da etwas. (kann eigentlich nicht sein). OH DANKE! HG Michael
Michael - Fensterbank Fahrer |
|
Autor |
RE: Nichts geht mehr |
4 # 6  |
d-kmfs Amateur


Threadstarter
Beiträge: 21
Ort: Köln
Eingetreten: 02.12.15 Status: Offline
|
Eingetragen am 09.10.2025 18:09 |
|
|
Lieber Thorsten,
an erster Stelle ein sehr herzlicher Dank! Heute habe ich einen kleinen Durchbruch geschafft; ich habe sämtliche Kabel (ausgenommen die Rückmelder) auseinandergenommen abgesteckt und ein neues Testprojekt aufgebaut. Nur eine kurze Pendelstrecke mit nur drei Kontakten. Dann nach und nach alle Teile meines Digitalsystems wieder neu im Projekt eingepflegt bis dann tatsächlich sich das Digitalsystem wieder eingefunden hat. Büroversion lief einwandfrei. Dann der spannende Moment: auch in der Anlagenversion war alles auf „Grün“. Leider bin ich noch nicht dazu gekommen, das kleine Projekt „live“ zu testen - musste noch arbeiten und möchte den Test dann morgen machen. Bis dahin - ich melde mich sofort ! Beste Grüße Michael
Michael - Fensterbank Fahrer |
|
Autor |
RE: Nichts geht mehr |
5 # 6  |
Thorsten Site Admin


Beiträge: 2342
Ort: in der Lampe
Eingetreten: 03.06.10 Status: Offline
|
Eingetragen am 10.10.2025 12:42 |
|
|
Das liest sich doch schon ganz gut.
Es ist eigentlich meist so, das es meist ein Stecker oder Absturz ist, den man nicht sieht. Da ist es immer gut in kleinen Schritten alles wieder zusammen zu stecken. Nicht selten geht dann alles wieder und keiner weiß was es war.... Es waren Mondflecke...
Schöne Grüße
BR96 Thorsten |
|
Autor |
RE: Nichts geht mehr |
6 # 6  |
d-kmfs Amateur


Threadstarter
Beiträge: 21
Ort: Köln
Eingetreten: 02.12.15 Status: Offline
|
Eingetragen am 10.10.2025 20:00 |
|
|
Lieber Thorsten , ich konnte das Rätsel lösen: Nachdem ich alles getrennt hatte, und in einem kleinen Sonderprojekt abseits meiner Anlage eine kleine Pendelstrecke aufgebaut hatte, war buchstäblich alles im grünen Bereich. Alles wurde erkannt und die kleine Testanlage lief einwandfrei. Also: es konnte nicht die Software oder die Hardware sein! Da ich kleine Module ( ca 50 cm / 130 cm ) habe, konnte ich diese schnell ausbauen und überprüfen. Der Schock! Mäuse hatten übernacht aus meinen Rückmeldekabeln Apfelmus gemacht.
Jetzt darf ich jede Menge neu verkabeln, aber wenigstens weiss ich jetzt, was es war! Danke für Eure Antworten! Michael
Michael - Fensterbank Fahrer |
|