| Autor |
Einstellung für Vorsignalwiederholer |
1 # 5  |
Signaler54 Spezialist

Beiträge: 374
Eingetreten: 01.11.15 Status: Offline
|
Eingetragen am 17.10.2026 11:32 |
|
|
|
Moin Modellstellwerker,
frisch aus dem Nordsee-Urlaub habe ich einen Vorsignalwiederholer (der mit dem kleinen weissen Kennlicht seitlich) eingebaut. Ist von Viessman und funktioniert auch technisch. Er ist ein Wiederholer für ein Blocksignal, soll also nur Vr0 und Vr1 zeigen, wie das dazugehörende Vorsignal.
Beim Vorsignal hatte ich unter "Einstellungen" in Feld "gleiche Stellung wie" die Nr. des Hauptsignals eingetragen. Auch das hat bisher funktioniert.
Für den Vorsignalwiederholer habe ich ebenfalls einen Magnetartikel angelegt, und unter "Einstellungen" in diesem Feld auch die Nr. des gleichen Hauptsignal wie beim Vorsignal eingetragen.
Effekt: Es wird nur noch der Vorsignalwiederholer vom ModellStw auf Vr1 geschaltet (Hauptsignal zeigt Hp1). Das eigentliche Vorsignal wird nicht mehr geschaltet, sprich bleibt dauerhaft auf Grundstellung Vr0. Das sollte doch wohl nicht so sein. Vorsignal und Vorsignalwiederholer müssen beide Vr1 synchron zeigen, wenn Hauptsignal auf Hp1 geht.
Meine Hilfs-Lösung: Kein Eintrag im Feld "gleiche Stellung wie" beim Vorsignalwiederholer. Dafür diesen in der Fahrstrasse als zu schaltenden Magnetartikel (mit Vr1-Stellung) eingetragen.
Hat jemand dieses auch schon bemerkt, dass ModellStw bei der Konstellation nicht sauber arbeitet?
So, nun geht's aber erstmal zum Bastelnachnmittag in den Club
Herbstliche Grüße aus dem Spessart!
Werner
[H0 K-Gleis / Fahren: DCC Roco z21 + Uhlenbrock Power-4 Booster / Melden+Schalten: Selectrix mit Stärz Businterface / PC: Fujitsu Esprimo 2,8 GHz mit WIN10 / ModellStw 10.7B109) |
|
|
| Autor |
RE: Einstellung für Vorsignalwiederholer |
2 # 5  |
Ulli9391 Spezialist

Beiträge: 1054
Eingetreten: 06.01.12 Status: Offline
|
Eingetragen am 17.10.2026 13:55 |
|
|
|
Hallo Werner,
vermutlich kann da Modellstellwerk nur eine Adresse speichern.
Versuch es mal mit einer Kette - Wiederholer im Hauptsignal und Vorsignal im Wiederholer.
Gruß Ulli |
|
|
| Autor |
RE: Einstellung für Vorsignalwiederholer |
3 # 5  |
Ulli9391 Spezialist

Beiträge: 1054
Eingetreten: 06.01.12 Status: Offline
|
Eingetragen am 17.10.2026 13:55 |
|
|
|
Hallo Werner,
vermutlich kann da Modellstellwerk nur eine Adresse speichern.
Versuch es mal mit einer Kette - Wiederholer im Hauptsignal und Vorsignal im Wiederholer.
Gruß Ulli |
|
|
| Autor |
RE: Einstellung für Vorsignalwiederholer |
4 # 5  |
HeinzM Spezialist

Beiträge: 536
Ort: Windeck
Eingetreten: 29.05.18 Status: Offline
|
Eingetragen am 17.10.2026 18:56 |
|
|
|
Hallo Werner,
es ist so, wie du es beschreibst.
Beim Wiederholer eintragen: Gleiche Stellung wie Vorsignal oder umgekehrt funktioniert auch nicht.
Beim Stellen des Wiederholers in der Fahrstraße bleibt es aber nach Haltfall des Hauptsignals auf Vr 1 und fällt erst auf Vr 0 zurück,
wenn die Fahrstraße aufgelöst wird.
Ich würde den Decodern von Vorsignal und Wiederholer die gleiche Adresse geben oder die grünen und gelben Lampen des Wiederholers am Vorsignal anschließen.
Viele Grüße
Heinz
Modellstellwerk Vers 10.9, SpDrS60, Windows 11, Lenz LZV200 V3.8, H0, 2-L, DCC, S88N, LoDi-S88-Commander LX, Digikeijs DR4088CS |
|
|
| Autor |
RE: Einstellung für Vorsignalwiederholer |
5 # 5  |
Signaler54 Spezialist

Threadstarter
Beiträge: 374
Eingetreten: 01.11.15 Status: Offline
|
Eingetragen am 17.10.2026 19:56 |
|
|
|
Bin zurück vom Bastelnachmittag - Märklin Nostalgie Anlage!
@ Ulli:
| Quote | | Versuch es mal mit einer Kette - Wiederholer im Hauptsignal und Vorsignal im Wiederholer. |
Gute Idee, funktioniert aber auch nicht
@Heinz:
| Quote | | Ich würde den Decodern von Vorsignal und Wiederholer die gleiche Adresse geben oder die grünen und gelben Lampen des Wiederholers am Vorsignal anschließen. |
Auch gute Idee, aber ich möchte an der Verkabelung unter der Anlage nichts ändern. Ich benutze SELECTRIX zum Schalten. Da hat jeder Decoder (eine Adresse) 8 paarige Schaltausgänge. Könnte dann dort an einen Anschluss Vorsignal und Wiederholer anschliessen. Müsste dazu aber unter der Anlage rumlöten.
So bevorzuge ich die Softwarelösung wie oben beschrieben.
@Ronald:
Vielleicht liest du ja mit? Ich denke, dass man programmintern davor sorgen könnte, dass auch mehrere Signale sich auf ein Hauptsignal beziehen können - Abfrageroutine der EInstellung "gleiche Stellung wie" anpassen.
==> Fazit: Ich musste 5 Fahrstrassen anpassen, wie in meinem ersten Post beschrieben, damit es sauber funktioniert. Mein Wunsch an Ronald jetzt ist "nice-to-have".
Schönes Wochenende allen.
Abendliche Grüße aus dem Spessart
Werner
[H0 K-Gleis / Fahren: DCC Roco z21 + Uhlenbrock Power-4 Booster / Melden+Schalten: Selectrix mit Stärz Businterface / PC: Fujitsu Esprimo 2,8 GHz mit WIN10 / ModellStw 10.7B109) |
|
|