Autor |
RE: CS2 mit cc-Schnitte |
11 # 15  |
wernerp Amateur

Threadstarter
Beiträge: 28
Eingetreten: 06.03.14 Status: Offline
|
Eingetragen am 10.12.2016 12:36 |
|
|
Hallo Thorsten,
ichhabe jetzt jedem Gleiseporter eine ID gegeben über die Geräterkennung. Muß ich bei "refresh CS2" und "sende Master cs2" einen Haken setzten ? und wo genau weise ich in WDP die ID zu ?
danke
Gruß werner |
|
Autor |
RE: CS2 mit cc-Schnitte |
12 # 15  |
Thorsten Site Admin


Beiträge: 2292
Ort: in der Lampe
Eingetreten: 03.06.10 Status: Offline
|
Eingetragen am 10.12.2016 13:28 |
|
|
Hallo Werner,
die zwei Dinge brauchst Du nicht, da also keine Haken setzen.
In WDP trägts Du das in der Systemeinstellung bei den Rückmeldern ein. Du musst da dann Slave wählen, dann sollte daneben ein Fenster sein, wo Du die Kennung eintragen kannst.
Schöne Grüße
BR96 Thorsten |
|
Autor |
RE: CS2 mit cc-Schnitte |
13 # 15  |
wernerp Amateur

Threadstarter
Beiträge: 28
Eingetreten: 06.03.14 Status: Offline
|
Eingetragen am 10.12.2016 14:18 |
|
|
Hallo Thorsten,
da ist ein Fenster hinter Slave, aber welche Kennung meinst du, die vom ersten Modul ? Da kann mann nur eine Zahl eingeben.
Gruß Werner |
|
Autor |
RE: CS2 mit cc-Schnitte |
14 # 15  |
Thorsten Site Admin


Beiträge: 2292
Ort: in der Lampe
Eingetreten: 03.06.10 Status: Offline
|
Eingetragen am 10.12.2016 15:33 |
|
|
Hallo Werner,
jetzt verstehe ich die Welt nicht mehr.
Da musst Du doch auch nur die eine ID/ Gerätekennung die Du den GleisReportern gegeben hast eintragen.
Also wenn Du den GleisReportern die ID 1 gegebn hast musst Du da die 1 eintragen...
Hast Du nun jedem Reporter eine andere gegeben, hast Du entsprechend vile Virtuelle Rückmeldesysteme geschaffen und müsstes die entsprechend oft da anlegen. Das unterstützt WDP aber nicht.
Die Reporter unterscheiden sich ja schon durch die Adresse im Codoerschalter.
Schöne Grüße
BR96 Thorsten |
|
Autor |
RE: CS2 mit cc-Schnitte |
15 # 15  |
wernerp Amateur

Threadstarter
Beiträge: 28
Eingetreten: 06.03.14 Status: Offline
|
Eingetragen am 11.12.2016 11:13 |
|
|
Hallo Kollegen,
das Problem ist gelöst, es funktioniert wieder alles. Ich habe allen Gleisreportnern die geliche ID gegeben.Das macht man im Tool unter Geräterkennung ! Danach stellt man in WDP ( Systemsteuerung, Rückmeldemudule,-Strang ) die CS2 auf Slave und gibt in dem leeren Feld dahinter die ID ein.
MFG
Werner |
|