Hallo Markus,

das Makro muss dann die Fahrtstraße starten ""route Nr. ... on"", und schon wird die Zeit auch entsprechend eingehalten.
Das muss dann für alle infrage kommenden Fahrstraßen gemacht werden, und du wird's zufrieden sein.

Es gibt wahrscheinlich noch andere Möglichkeiten und Wege, aber der ist mir spontan eingefallen, habe es allerdings noch nicht getestet.

Viel Spaß beim experimentieren.
Ferdinand


MÄ - Dachbodenanlage mit ca. 150m K-Gleis,-- Intellibox II zum Fahren und Schalten, die Meldezentrale als DICO,--- Steuer PC ist jetzt ein DELL L --D830 mit XP, ---CC-Can(CdB) fürs BW und Schaltaufgaben, der Achszähler ist jetzt bidirektional von Gerd Kruse, - ModellStw -- jetzt 10.B2 und 4 AZ - Blöcke einfach Genial !! Absolut Top!! --Grüße von der Mosel - Ferdinand --

 
Autor RE: Einrichten Bü Domino 67: Stelldauer   12 # 23 top
Pipo48
Spezialist



Threadstarter

Beiträge: 395

Eingetreten: 18.02.14
Status: Offline
Eingetragen am 24.04.2021 11:05  

Hallo Ferdinand,

danke für Deinen Vorschlag. Soeben ausprobiert: das funktioniert nicht, weil mit dem Drücken von Start- und Zieltaste die Rafa sofort beginnt sich aufzubauen, dh auch die Barriere läuft ab der 1. Sekunde runter.

Ich suche eine Lösung, welche die Bezeichnung "Makro starten vor Einlaufen" richtig umsetzt. Wenn die Fahrstrasse ohne Abwarten des Makro sofort anfängt aufzubauen, ist das nicht zielführend (oder aber die Bezeichnung des Feldes stimmt so nicht?). Die Lösung über je eine separate Makrotaste pro Fahrstrasse (2 Gleise à je 2 Richtungen) will ich nicht.

Gruss Markus


Modellstellwerk 10.6B71, Typ SBB bzw RhB Integra Domino 67. Anlage frei der RhB nachempfunden. 47 Loks Bemo, alle mit ESU Lokpilot 4 oder 5. Zentrale EcoS2 mit 2 Zusatzbooster von ESU. Alle 86 Weichen mit ESU Switchpilot angesteuert. Gleisfreimeldung und Rückmeldung mit LDT Littfinski-Modulen. Signale mit QDecoder angesteuert. 3 KehrschleifenModule LK200 Lenz.
Anlagencomputer = W11H


Bearbeitet von Pipo48 am 24.04.2021 11:12
 
Autor RE: Einrichten Bü Domino 67: Stelldauer   13 # 23 top
saar181213
Spezialist


User Avatar



Beiträge: 963

Ort: Nähe - Trier -- Oberbillig
Eingetreten: 08.06.12
Status: Offline
Eingetragen am 24.04.2021 21:17  

Hallo Markus,

in deinem Fall darf die Fahrstraße, welche du mit "Start und Ziel" nur eine Scheinfahrstraße (virtuelle) sein, und die kann dann das Makro 13 ab Zeile 5 starten.
Die Schranke darf in der virtuellen Fahrstraße nicht eingetragen sein, sondern erst das Makro 13 soll dann die erst die Einschaltung erbringen.
Zeile 5 << route NR. .... on >> Hier wird dann die echte Fahrstraße ... aufgerufen.

Vielen Spaß beim Testen
Ferdinand


MÄ - Dachbodenanlage mit ca. 150m K-Gleis,-- Intellibox II zum Fahren und Schalten, die Meldezentrale als DICO,--- Steuer PC ist jetzt ein DELL L --D830 mit XP, ---CC-Can(CdB) fürs BW und Schaltaufgaben, der Achszähler ist jetzt bidirektional von Gerd Kruse, - ModellStw -- jetzt 10.B2 und 4 AZ - Blöcke einfach Genial !! Absolut Top!! --Grüße von der Mosel - Ferdinand --

 
Autor RE: Einrichten Bü Domino 67: Stelldauer   14 # 23 top
Pipo48
Spezialist



Threadstarter

Beiträge: 395

Eingetreten: 18.02.14
Status: Offline
Eingetragen am 24.04.2021 22:27  

Hallo Ferdinand,

an so etwas als Lösungsmöglichkeit habe ich während den heutigen Gartenarbeiten auch gedacht, und bin mit dem Vertikutierer beinahe über das elektrische Kabel gefahren. Glück gehabt.

Vielleicht etwas dämliche Frage: aber wie macht man eine VIRTUELLE Fstr?

Gute Nacht und vielen Dank
Markus


Modellstellwerk 10.6B71, Typ SBB bzw RhB Integra Domino 67. Anlage frei der RhB nachempfunden. 47 Loks Bemo, alle mit ESU Lokpilot 4 oder 5. Zentrale EcoS2 mit 2 Zusatzbooster von ESU. Alle 86 Weichen mit ESU Switchpilot angesteuert. Gleisfreimeldung und Rückmeldung mit LDT Littfinski-Modulen. Signale mit QDecoder angesteuert. 3 KehrschleifenModule LK200 Lenz.
Anlagencomputer = W11H

 
Autor RE: Einrichten Bü Domino 67: Stelldauer   15 # 23 top
saar181213
Spezialist


User Avatar



Beiträge: 963

Ort: Nähe - Trier -- Oberbillig
Eingetreten: 08.06.12
Status: Offline
Eingetragen am 24.04.2021 23:44  

Hallo Markus,

keine Frage ist dämlich, aber es könnte eine dämliche Antwort entstehen...

Ja,--- ich habe es noch nicht gemacht, es ist einfach so ein Gedanke.
Also, ich würde mir eine Stelle außerhalb des Stelltisches suchen, oder wo es im Gleisbild nicht stört.
Da könnte man ein Signal und ein Gleisfeld und eine Weiche und eine Zieltaste projektieren.
Dann mit diesen Elementen eine (virtuelle) Fahrstraße erstellen und diese soll dann das besagte Makro starten, dann sollte das Makro dann die tatsächliche Fahrstraße starten.

Ist nur so eine Theorie, werde es morgen mal versuchen, aber halt nur mit SpDrS60?!?

Man soll sich im Garten immer auf seine Arbeit konzentrieren sonst wird es gefährlich.

Volle Konzentration
Ferdinand


MÄ - Dachbodenanlage mit ca. 150m K-Gleis,-- Intellibox II zum Fahren und Schalten, die Meldezentrale als DICO,--- Steuer PC ist jetzt ein DELL L --D830 mit XP, ---CC-Can(CdB) fürs BW und Schaltaufgaben, der Achszähler ist jetzt bidirektional von Gerd Kruse, - ModellStw -- jetzt 10.B2 und 4 AZ - Blöcke einfach Genial !! Absolut Top!! --Grüße von der Mosel - Ferdinand --

 
Autor RE: Einrichten Bü Domino 67: Stelldauer   16 # 23 top
Der Eilige
Spezialist




Beiträge: 940

Ort: zu Hause
Eingetreten: 26.02.15
Status: Offline
Eingetragen am 25.04.2021 08:59  

Moin ihr Schrankenwärter,

ich habe aus Zeitgründen (zu faul) nicht alle Beiträge durchgearbeitet. Erkannt habe ich, das Markus den Start eines
Makros verzögern möchte.
Es genügt doch, wenn der Auftrag des Makros verzögert wird. Also makro starten, als erste zeile "pause(8)" oder
oder ein anderer Wert wie gewünscht.

Alles einen schönen Sonntag

Reinhold

 
Autor RE: Einrichten Bü Domino 67: Stelldauer   17 # 23 top
Peter001
Spezialist




Beiträge: 31

Ort: im Nordosten
Eingetreten: 17.01.19
Status: Offline
Eingetragen am 25.04.2021 10:03  

Hallo

Warum löst du das Problem nicht im Decoder ?
Der Led Decoder von Digital-Bahn kann deine Probleme mit der Software Schrankensteuerung lösen.
Wenn es nicht möglich ist an der Schranke eine Rückmeldung nachzurüsten, kann
mann den Ausgang mit der grössten Verzögerung als Rückmeldung verwenden.
Alle Infos auf der Digital-Bahn Inet Seite.

Mfg Peter

 
Autor RE: Einrichten Bü Domino 67: Stelldauer   18 # 23 top
saar181213
Spezialist


User Avatar



Beiträge: 963

Ort: Nähe - Trier -- Oberbillig
Eingetreten: 08.06.12
Status: Offline
Eingetragen am 25.04.2021 15:21  

Hallo Reinhold,

ich habe Markus so verstanden:
Start und Zieltaste für die Fahrstraße xy bedient, dadurch wird natürlich die Fahrstraße gestartet und auch das Makro mit der Verzögerung, welche dann natürlicher Weise nicht dazu passt.
Deshalb hatte ich mir eine Theorie ausgedacht, welche dann im Makro 13 ab Zeile 5 eine so einstellbare Verzögerung der Signalstellung er- wirken könnte.???
Der Test meinerseits ist noch nicht erfolgt.

Es wird sicherlich verschiedene, weitere Möglichkeiten geben, da soll dann nach Geschmack und Aufwand die Entscheidung gefunden werden.

So, jetzt raus in den Garten an die frische Luft
Ferdinand


MÄ - Dachbodenanlage mit ca. 150m K-Gleis,-- Intellibox II zum Fahren und Schalten, die Meldezentrale als DICO,--- Steuer PC ist jetzt ein DELL L --D830 mit XP, ---CC-Can(CdB) fürs BW und Schaltaufgaben, der Achszähler ist jetzt bidirektional von Gerd Kruse, - ModellStw -- jetzt 10.B2 und 4 AZ - Blöcke einfach Genial !! Absolut Top!! --Grüße von der Mosel - Ferdinand --

 
Autor RE: Einrichten Bü Domino 67: Stelldauer   19 # 23 top
Pipo48
Spezialist



Threadstarter

Beiträge: 395

Eingetreten: 18.02.14
Status: Offline
Eingetragen am 25.04.2021 18:45  

Hallo zusammen,

nur kurz, weil unterwegs: es ist so, wie Ferdinand schreibt. Inzwischen habe ich eine Lösungsmöglichkeit direkt erhalten, die werde ich nächste Woche ausprobieren und mich nachher melden, ob's klappt.

Vorläufig merci und schönen Abend
Gruss Markus


Modellstellwerk 10.6B71, Typ SBB bzw RhB Integra Domino 67. Anlage frei der RhB nachempfunden. 47 Loks Bemo, alle mit ESU Lokpilot 4 oder 5. Zentrale EcoS2 mit 2 Zusatzbooster von ESU. Alle 86 Weichen mit ESU Switchpilot angesteuert. Gleisfreimeldung und Rückmeldung mit LDT Littfinski-Modulen. Signale mit QDecoder angesteuert. 3 KehrschleifenModule LK200 Lenz.
Anlagencomputer = W11H

 
Autor RE: Einrichten Bü Domino 67: Stelldauer   20 # 23 top
saar181213
Spezialist


User Avatar



Beiträge: 963

Ort: Nähe - Trier -- Oberbillig
Eingetreten: 08.06.12
Status: Offline
Eingetragen am 25.04.2021 20:05  

Hallo Markus,

der Test ist gelungen.

das Makro 13 habe ich mit der virtuellen Fahrstraße ( vor Einlaufen) angestoßen, und das M 13 hat dann die normale Route, mit der eingestellten Verzögerung, gestartet.

Zeile 1 habe ich weggelassen!

<MACRO=13>
<start=no> Kein Start mit RM -- sondern mit der virtuellen Fahrstraße (""13"" bei >vor Einlaufen<
1 pause(1)
2 switch(46, 1) Weiche 46 der Warnblinker
3 pause(8)
4 route(57, on) Start der normalen Fahrstraße
<\MACRO>


Viel Spaß beim Testen
Ferdinand


MÄ - Dachbodenanlage mit ca. 150m K-Gleis,-- Intellibox II zum Fahren und Schalten, die Meldezentrale als DICO,--- Steuer PC ist jetzt ein DELL L --D830 mit XP, ---CC-Can(CdB) fürs BW und Schaltaufgaben, der Achszähler ist jetzt bidirektional von Gerd Kruse, - ModellStw -- jetzt 10.B2 und 4 AZ - Blöcke einfach Genial !! Absolut Top!! --Grüße von der Mosel - Ferdinand --

 