Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksSamstag, 23. November 2024
Thema ansehen
 Das CAN digital Bahn Projekt > M(ärklin)-CAN Module
 StromSniffer
Vorheriges Thema Nächstes Thema

Seite 3 von 3 < 1 2 3
search
Thread Startpost: Stromsniffer und CS3 on
Autor RE: Stromsniffer und CS3   21 # 26 top
Thorsten
Site Admin


User Avatar



Beiträge: 2256

Ort: in der Lampe
Eingetreten: 03.06.10
Status: Offline
Eingetragen am 13.03.2019 17:29  

Hallo Karl-Heinz,

das Du keine Meldungen siehst ist verständlich. Du hast das Modul auf die Adresse 16 gestellt, damit haben die Rückmleder, wie man im Tool sieht die Adresse 121 bis 128. Kontakt 1 ist dann RMK 121.
Das bedeutet Du must in der CS3 nun die RMKs mit der Adresse 121 bis 128 anlegen. Dann wirst Du auch etwas sehen.
Probiere es vorallem mal ohne den L88, den der könnte die Meldungen, da sie im gleichen Bereich liegen, überschreiben.


Schöne Grüße

BR96 Thorsten

 
Autor RE: Stromsniffer und CS3   22 # 26 top
KHPetri
Amateur



Threadstarter

Beiträge: 18

Ort: Labenz
Eingetreten: 27.05.14
Status: Offline
Eingetragen am 14.03.2019 08:15  

Moin Thorsten,
danke, aber das habe ich alles schon probiert, denn es ist nicht Möglich eine Adresse höher als 16 einzutragen.

Gruß
Karl-Heinz


KHGP

 
Autor RE: Stromsniffer und CS3   23 # 26 top
Thorsten
Site Admin


User Avatar



Beiträge: 2256

Ort: in der Lampe
Eingetreten: 03.06.10
Status: Offline
Eingetragen am 14.03.2019 11:36  

Hallo Karl-Heinz,

Ich habe eben mal die CS3 bei mir gesartet und Märklin scheint wieder in die 80ger gefallen zu sein.
Wenn ich mich nicht irre, hat Märklin die Eingabe nun geändert. In der CS2 geht die Eingabe immer noch über die absolute Adresse, so war ich der Meinung, das es auch mal in der CS3 war, wie ich meine Melder damals angelegt habe.

Nun ist das aber anders, was mir bis heute nicht aufgefallen ist. Du musst die absolute Adresse zerlegen...

Schaue Dir mal die Eingabeoberfläche genauer an und nimm mal einen Taschenrechner zur Hilfe.
Da muss man nun das Modul und den Anschluss an dem Modul eingeben. Dabei geht Märklin davon aus, das ein Modul 16 Anschlüsse hat. Es gibt eben keine Welt neben Märklin
Du rechnest nun RMK Nummer durch 16, das ist das Modul, der Rest ist dann der Anschluss. Bei 121 müsste das also das Modul 7 mit dem Anschluss 9 sein. Frage aber mal lieber den Taschenrechner, ich habe das im Kopf gemacht.


Schöne Grüße

BR96 Thorsten


Bearbeitet von Thorsten am 14.03.2019 11:37
 
Autor RE: Stromsniffer und CS3   24 # 26 top
KHPetri
Amateur



Threadstarter

Beiträge: 18

Ort: Labenz
Eingetreten: 27.05.14
Status: Offline
Eingetragen am 26.03.2019 16:14  

Moin Thorsten,
Dein Vorschlag klingt logisch, aber auch dieser Versuch war ein Fehlschlag.
Offensichtlich gibt es ab CS3 bei Märklin keine Götter mehr neben "Märklin"

Es tut mir Leid aber ich werde die Sache nun wohl Aufgeben,
was ich mit dem Modul mache ???

Gruß
Karl-Heinz


KHGP

 
Autor RE: Stromsniffer und CS3   25 # 26 top
Thorsten
Site Admin


User Avatar



Beiträge: 2256

Ort: in der Lampe
Eingetreten: 03.06.10
Status: Offline
Eingetragen am 26.03.2019 18:48  

Hallo Karl-Heinz,

sorry, aber irgend wo musst Du was falsch machen, denn bei mir geht es und im anderen Thread haben einige geschireben das sie den GleisReporter deLuxe an der CS3 betrieben und die beidne Module verhalten sich am CAN völlig identisch.

Und das das Modul defekt ist glaube ich auch nicht, da Du sagts sonst siehst Du die Meldungen.



Schöne Grüße

BR96 Thorsten

 
Autor RE: Stromsniffer und CS3   26 # 26 top
KHPetri
Amateur



Threadstarter

Beiträge: 18

Ort: Labenz
Eingetreten: 27.05.14
Status: Offline
Eingetragen am 11.04.2019 12:52  

Moin Thorsten,
alle diese wegen erklärungen helfen mir ja nicht weiter, wie wäers denn mal mit einer Exakten Beschreibung
und oder eventuell ein plan oder printscreen. Dei Spreche des Technikers ist der Plan.

Gruß
Karl-Heinz


KHGP

 
Seite 3 von 3 < 1 2 3
Springe zu Forum:
Ähnliche Themen wie "Stromsniffer und CS3" [1]
Thema Antworten Letzter Beitrag
StromSniffer und CS3
StromSniffer
1
4537 Hits
29.08.2019 17:11
MMP
Copyright 2010 - 2023 by Sven Schapmann