Autor |
Weichen beginnen urplötzlich zu blinken |
1 # 4 |
Peter Preschl Spezialist
Beiträge: 32
Ort: 86415 Mering(Bayern)
Eingetreten: 09.02.15 Status: Offline
|
Eingetragen am 17.02.2021 17:15 |
|
|
Hallo Gemeinde,
ich fahre mit ModellStw 10 und 54 Knoten Fichtelbahn (OneControl und GBM16 bzw. TS)Ich fahre oft eine Stunde und alles läuft bestens----plötzlich beginnen einige Weichen beim Einstellen einer Fahrstrasse zu blinken-----wenn es immer die selben wären, könnte man die Störung lokalisieren----aber es sind immer verschiedene Weichen verteilt auf jeweils einen anderen Knoten----kunterbunt verteilt über die ganze Anlage. Dann schalte ich die Anlage aus und starte alles neu----alles wieder gut-----nach einer halben Stunde beginnt der Zirkus wieder von vorne.
Im logging von ModellStw kommen angehängte Meldungen.
Deine Weichen blinken weil das Kommando zwar an die Weichen gesendet wird, aber keine Antwort kommt (timeout in 200 ms)
0006912906 COM I0: OpenDCC Snd >: 0x07 0x08 0x0B 0x00 ---- 0x71 0x38 0x05 0x00 0xFA 0xFE
0006913109 COM I0: Weichensteuerung (Adresse 86, Node 43, Prot 5) -> 258 Timeout
0006913109 COM I0: Wslcmd 1 86 -> 102h
0006913109 MGN Fehler (258) beim Schalten der Weiche 186
Weichensteuerung (Adresse 117, Node 23, Prot 5) -> 29
0000246141 COM I0: Wslcmd 1 117 -> 1Dh
0000246141 MGN Fehler (29) beim Schalten der Weiche 98
0000246141 COM I0: OpenDCC Snd >: 0x07 0x05 0x05 0x00 ---- 0x26 0x38 0x01 0x01 0xEA 0xFE
0000246157 COM I0: OpenDCC Rcv <: 0x0A 0x05 0x12 0x00 ---- 0x91 0xB8 0x04 0x00 0x02 0x01 0x03 0xFA[/b]
Hat jemand, der ebenfalls OpenDCC-Module im Einsatz hat, vielleicht eine Idee, was hier los sein könnte. Was heisst hier in dem Zusammenhang eigentlich der Begriff "Timeout"?????
Herzliche Grüsse
Peter Preschl
2L-Gleichstrom----H0 und Bemo RhB gemischt----alles openDCC Module von Fichtelbahn mit railCom----ein RM pro Block |
|
Autor |
RE: Weichen beginnen urplötzlich zu blinken |
2 # 4 |
HeinzM Spezialist
Beiträge: 449
Ort: Windeck
Eingetreten: 29.05.18 Status: Offline
|
Eingetragen am 17.02.2021 17:57 |
|
|
Hallo Peter,
Fichtelbahn und OpenDCC kenne ich nicht, da kann ich nichts dazu sagen.
Aber könnte es auch sein, dass der Windows Bildschirmschoner dir bzw. der Softwarekommunikation Probleme macht?
Viele Grüße
Heinz
Modellstellwerk Vers 10.2, SpDrS60, Windows 10, Lenz LZV200 V3.8, H0, 2-L, DCC, S88N, LDT High Speed Interface, Digikeijs DR4088CS |
|
Autor |
RE: Weichen beginnen urplötzlich zu blinken |
3 # 4 |
Ulli9391 Spezialist
Beiträge: 928
Eingetreten: 06.01.12 Status: Offline
|
Eingetragen am 17.02.2021 20:30 |
|
|
Hallo Peter,
„Timeouts“ bedeutet, dass eine erwartete Nachricht - hier die Rückmeldung der Weiche nicht zeitgerecht da war.
Dass es anfangs nach einer Stunde, danach nach einer halben Stunde kommt deutet für mich auf ein Wärmeproblem hin.
Sind die Netzteile für die Versorgung der Weichenantriebe stabil genug?
Gruß Ulli |
|
Autor |
RE: Weichen beginnen urplötzlich zu blinken |
4 # 4 |
Ulli9391 Spezialist
Beiträge: 928
Eingetreten: 06.01.12 Status: Offline
|
Eingetragen am 17.02.2021 20:30 |
|
|
Hallo Peter,
„Timeouts“ bedeutet, dass eine erwartete Nachricht - hier die Rückmeldung der Weiche nicht zeitgerecht da war.
Dass es anfangs nach einer Stunde, danach nach einer halben Stunde kommt deutet für mich auf ein Wärmeproblem hin.
Sind die Netzteile für die Versorgung der Weichenantriebe stabil genug?
Gruß Ulli |
|